进口自动排气阀的常见故障排除方法

时间:2026/08/09 浏览次数:20

  随着北方气温的持续走低,各地相继开始供暖,各种投诉也纷繁踏至,跟往年一样,自动排气阀漏水引起的业主家被淹的事情屡见不鲜,究其原因还是自动排气阀质量不过关,一些国产的铸铁自动排气阀使用时间一长容易生锈失效,导致不能正常排气,系统集气引起循环不畅,使得家里暖气不热;更多的是自动排气阀排气口的密封不行,排气的同时又排水,很多人白天上班晚上回家发现家被淹了,罪魁祸首就是排气阀漏水。为此,特意询问一些暖通专家,他们提供了以下意见供大家参考:

  1.自动排气阀最好选黄铜材质的,铸铁的容易生锈,不锈钢的价格昂贵;

  2.每年供暖结束可以把自动排气阀拆开清洗一下,以免水垢堵塞排气口;

  3.自动排气阀最好跟隔断阀配套使用,这样在遇到排气阀出问题时不至于影响整个室内的采暖;

  4.自动排气阀要垂直安装在系统的最高点,同时周围要有足够的空间便于维修和更换;

  5.一般的用户,如果动手能力比较差又怕麻烦的,最好直接选购质量有保证的意大利OR自动排气阀

  另附上暖气常见故障及排除方法:

  (1)暖气不热。

  原因:①自动排气阀失灵或管道坡度不对形成汽堵;②多年来未冲洗管道导致脏堵;③多个阀门尤其是用户自设的阀门没有打开或因年久失修导致阀芯脱落,堵塞管道;④系统设计不合理,如果管道布置不合理,管径过细、暖气片过小等。

  排除方法:①检修更换排气阀,调整管道坡度,排尽空气;②冲洗管道,排除脏堵;③检修并且打开所有应打开的阀门;④修改管路,加大暖气片。

  (2)室内采暖设施漏水。

  原因:①暖气片进出口阀门的阀杆处漏水;②管路或暖气片锈蚀严重(尤其是卫生间暖气)导致漏水;③打扫卫生不注意或是小孩调皮等原因导致暖气片上的手动跑风阀断裂;④管道往年停用时为放净存水致使严寒期冻裂。

  排除方法:①轻微漏水时用活扳手拧紧阀门上部的压紧螺母,严重时请专业人员修理。另外,供暖前后应在阀杆处点几滴机油保养一下;②更换锈蚀部分,平时还应注意除锈刷漆;③注意保养暖气片上的手动跑风阀,发生断裂时更换;④暖气在冬季停用应放净存水,对冻裂部分进行更换。