停泵水锤计算的方法较多,但目前常用的方法是简易计算法。简易计算法是美国工程师帕马金提出的一组图解曲线。其解方缉是先求出参数2^和横坐标值后,即可在曲线上查出所需的数据。
如果用帕马金曲线估算水泵出口装有止回阀时的停泵水锤值,可用然后将其绝对值分别加上水泵处和|管道中点处的静水头,从而可得止回阀关闭时,管道离心泵水泵处和管道中点处的最大升压值。
水锤防护措施
减少水锤压力,对于降低管道造价、改善机组运行条件、保证安全运行和可靠供水具,有重要意义,因此必须对停泵水锤采取必要的防护|措施。
(一)防治降压的措施
布置管道时,管道的纵剖面应在最低压力线以下,如果由于受地形条件所限,不能变更管道布置时。
(二)防治升压的措施
1.装水锤消除器
7JC锤消除器是具有一定泄水能力的安全阀,安装在止回阀的出水侧。当停泵后管道中水压力降低时,阀门打开,将管道中部分高压水泄走,从而达到减少升压值,保护管道的目的。
水锤消除器有下开式水锤消除器、自闭式水锤消除器、自动复位式水锤消除器等。自动复位水锤消除器,其工作原理如下:突然停泵后,管道首端的压力下降,水锤消除器缸体2外部的水经阀门9流到管8,缸体中的水经阀3流到管8,此时在重锤5
作用下,活塞1下落到虚线所示位置,当最大水锤压力到来时,高压水即经排水管4排出。一部分水经止回阀瓣上的小孔回流到缸体内,直到活塞下的水量慢慢增多,压力增大,使活塞上升,重锤复位,排水管管口封闭。缓冲器6使重锤平稳复位。
选择消除器时,其进口直径^可由下式估算
.1.13D\/vq-0.005Hi,rrn、
YHi(5-52)
式中D--主管道直径(mm);
Hi--管道允许的水压值,可采用管道试验压力值(m);
vo管道正常流速(m/s)。
初选时,可采用d=0.25D。
安装缓闭阀
缓闭阀是当事故停泵时,通过相应的传动机构让止回阀阀板或其他类型的阀板按预定的程序和时间自动关闭。这样,既减弱了正压水锤,又可限制倒泄流量和水泵的倒转转速,是一种较好的水捶防护措施,有时还将其作为水泵主阀来用。缓闭阀主要有:微阻缓闭式止回阀、缓闭式蝶阀和缓闭式平板闸阀。
怎么取消止回阀
取消水泵出口处的止回阀,水倒流时可以经过单级单吸化工泵泄回吸水井(池),这样不会产生很大的水锤压力。平时还能减少水头损失,降低电耗。但是,倒流水会冲击水泵倒转,有可能导致轴套退扣(当轴套为丝接时)。此外,还应采取其他措施,以解决取消止回阀后带来的新问题。
国内有关单位对取消止回阀降低停泵水锤压力,曾做过许多研究和试验。从已有的国内试验资料可知:取消止回阀后,最大停泵水锤升压仅为正常工作压力的1.27倍左右;水泵机组最大反转转速为正常转速的1.24倍;仅在个别试验中发生过轴套退扣和机轴窜动现象;没有发生机组或其他部件的损坏情况;电气设备也没有发生故障。取消止回阀后应立即关闭压水管道上的闸阀,否则大量水回泄,造成浪费。对于送水泵站若取消止回阀,配水管网由于大量泄水可能使管网内压力大大降低,在管网中有可能形成负压以致在管网漏水处将外部污染水吸人管道内,使管网受到污染。现在不少单位对突然断电后及时关闭压水管道上的闸阀问题进行研究,取得了良好的效果。