冷却塔振动隔离及控制

时间:2024/09/06 浏览次数:24

  由于工商业的迅猛发展及人民对工作生活环境要求的不断提高,作为制冷节水设备的冷却塔得到了越来发广泛的应用.由此而产生的振动噪声问题也越来越得到重视。特别是安装在振动控制较为严格的电子产品生产厂房、公民休息居住的生活区、高端写字楼、服务型酒店及购物区的冷却塔,由其产生的振动及噪声问题都近切需要得到合理控制。

  冷却塔振动产生的根源是:首先最大的振源是置于顶端的轴流风机由于本身质量缺陷、工作环境恶劣造成风机超负荷运转等情况引起风机振动,另外冷却塔风机一般置于塔顶,由于下部支撑结构钢度不够,从而将风机振动更加放大。另外进出水管中的水流也容易产生振动。

  对于冷却塔振动的隔离及控制:在水塔底部各支撑脚或槽铁基座下安装弹簧减振器

  弹簧减震器的选择:1.弹簧减振器压缩量选择:一般冷却水塔隔振效率达80%以上时,楼下人员就查觉不到冷却塔的振动,从而不再受振动的影响。所以弹簧减振器压缩量选择应根据冷却塔的工作频率(一般取风机的工作频率)来选择。当冷却塔工作频率与弹簧减振器的自然频率的比值在3以上时,我们可认定其隔振效率将达80%以上。

  2.弹簧减振器形状的选择:

  a.一般采用垂直限制型弹簧减振器(例图3,JA-1型),此型减震器要求配备垂直限制部件,且该部件与减震器外壳之间需保持10MM以上间距,以保证该部件有足够空间可使用工具对其进行调整,并不受影响。

  b.由于冷却塔都是安装于室外,因此一般选择的减震器应为热浸渡锌处理或锌铝处理。这样处理的减震器搞腐蚀能力更强,使用寿命更长。

  c.弹簧裸露在外面,以便出工作人员随时检查弹簧减振器弹簧的工作状态。这样才能使受损弹簧得到及时的更换。